1,500m2이상에 랙이 설치된 창고의 스프링클러 설치시 10m 이하는 어떤형식의 스프링클러를 설치해야 하는지요?
랙크식 창고일 경우 4m(6m) 이하마다 스프링클러헤드를 설치해야 한다고 되어 있는데 10m이하일 경우 6m를 초과하므로  스프링클러헤드를 어떻게 설치해야 하는지요?
랙크식 창고의 정의에서 제외되므로 천정에 일반 스프링클러 헤드만을 설치해도 되는지요?
 
※ 랙크식창고의 정의(시행령 별표5)
천장 또는 반자(반자가 없는 경우에는 지붕의 옥내에 면하는 부분)의 높이가
10m를 넘는 랙식 창고(rack warehouse)(물건을 수납할 수 있는 선반이나 이와
비슷한 것을 갖춘 것을 말한다)로서 바닥면적의 합계가 1천5백㎡ 이상인 것

댓글목록

FIREKIM님의 댓글

FIREKIM 작성일

랙크식창고에 해당되지 않으므로 상부에만 헤드설치 하시면 됩니다

멋쟁이님의 댓글

멋쟁이 작성일

하여 불났을 경우는 요?? 누가 책임??
누구 죽일일 하지 마세여,,,,,
선임비 10만원 받자고,,,,,
시공 및 감리 하시는분들 핫 스모크 테스트 분명 하세여 시물레이션하고,,
조기반응형 헤드 설치 하시고요
화재 중량 분명 게산하세요 예상되는 일입니다.
일반 헤드로 물건이 3단만 되여 6-8미터 되는데 위에서 물이 방사된닿여 꺼진다????
정말 그러지 맙시다 일본것 베껴 놓은 것 그대로 쓰는 현실,, 미국 것 조금나이라도 적용 하자 하세요

법은 최소한이지 최대한이 아닙니다
불나서 화재보험 처리할때 우리는 법대로 다 했으니 다 보상헤주세여???

하면 법이 우선이다,, 네ㅐ 그렇게들 하세요