방화셔터 연기 열 감지기 질문입니다.

페이지 정보

작성자 ** 작성일21-02-05 02:22 조회1,855회 댓글1건

본문

수영장 방화셔터 열 수신기에 불들어오고 깜빡 깜빡 30초~1분정도 오작동인거 같은데 일단 수신기 화재경보음은 나지 않고 이상해서 수영장 방화셔터 연기 감지기/정온식 감지기 불들어와 있는지 확인해보았지만 불은 안들어오고 아무 반응 없고 전압체크 해보았는데 정상입니다. 도대체 무엇 문제인가요?
수영장 감지기 회로도면를 보면 복도 정온식 연기 정온식 연기
계단 위 연기 정온식 연기 정온식 이고....
실제로 설치된게 복도 정온식 연기 정온식 정온식<=틀림
계단위 연기 정온식 연기 정온식<<==맞게 설치되어져 있고,

전기인데....소방까지 당담해야해서 신경 쓰이네요...

속시원하게 답변 부탁드립니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

감지기의 오동작은 많은 경우의 수를 갖기 때문에 감지기와 선로를 확인하기 전에는 무엇이라 말하기 곤란하지만 질문에서 수영장 이라고 하시니 아마도 습기에 의한 누전 또는 습기에 의하여 녹이 발생하거나 한 것으로 생각됩니다.
그런데 그림에서 방화셔터의 감지기는 셔터 전과 후에 셔터세트마다 각각 정온식과 연기식이 하나씩 서로 대각으로 설치되는 데 감지기의 수량이 너무많은 것 같이 보이네요 어떤 이유에서 그렇게 감지기가 많이 설치되었는지는 알수 없으니 해당 장소에서 적합하게 수량을 조절하시고 결선의 상태가 정온식끼리 연기식끼리 회로가 구성되도록 되어 있는지? 감지기는 수명을 다한 것은 아닌지? 단자(결선)부분의 결선이 접촉불량은 아닌지 등을 점검하시면 될 것으로 생각합니다.