지하 주차장 소화기 배치도 입니다. 빨간색으로 표시한게 분말소화기(3.3kg) 위치 입니다.
그런데 NFSC 101 기준에 따르면 "각층마다 설치하되, 특정소방대상물 각 부분으로 부터 1개의 소화기까지의 보행거리가 소형소화기의 경우에는 20m이내....," 로 되어있는데요.
질문) 전실안에 넣어도 보행거리 20m이내만 된면 되는 건가요? 설계도면인데 꼭 전실안에 넣는 이유가 있는지 모르겠습니다. 거실일 경우 33m2 이상일 경우에 넣는데 33m2 도 안되는 전실에 꼭 넣어야 하는지 모르겠고요 아무튼 전실 밖으로 빼지 않고 안에  있어도 보행거리 20m 이내만 들어가면 상관없는 건가요? 아니면 실과 통행구간은  별도로 해서 전실 밖으로 빼 놓던지 아니면 전실과 별도로 소화기를 통로 구간에 설치해야 되는 건가요?

댓글목록

광야님의 댓글

광야 작성일

전실에 설치하여야 하는 규정은 없으므로 보행거리 20m 이내마다 설치하시면 됩니다.

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

소화기의 설치는 통상적으로 면적기준에 의하여 산출하고, 거리 기준에 의하여 배치하므로 어디에 소화기를 배치하라는 규정은 없으므로 꼭 전실에 설치할 필요는 없으나 화재를 진압하기위한 준비의 장소가 화재가 발생된 거실에서 소화기를 찾기위해 어려움을 겪는 것 보다는 그래도 안전한 장소면 더 좋겠지요?

멋쟁이님의 댓글

멋쟁이 작성일

전실  설치금지  피난장소입니다
비교
복도에  튀어나오게 복도에 화분놓으면않됩니다
복도 길이가  40미터 입니다  소화기  갯수는  요?
답은  2개라  합니다 도면도 그렇구요  기절할  일입니다
비교  도면에 소화전  방사 표시  원호  그림을보시죠
겹칩니다
한개놓고 증  0미터에  하나놓고  20미터  하나놓고
40미터  하나놓고
합이세개  입니다
0미터  지점에서  불나면  20미터  지점에서  소화기
가져와합니다  않되겠죠  상식적으로
헌데  시험문제 답은두개 입니다
그러니  불이나도  소화를  못하고  불이확산딥니다
하여  소방은  개판

배너광고

  • 신우밸브
  • 배너
  • 꽃집
  • enpi
  • 배너모집
  • (주)나이스앤테크
광고모집안내

소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.

법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521
주소 : 세종특별자치시 갈매로 353, 5023호(어진동, 세종에비뉴힐) Tel : 02-402-7119 Fax : 02-6008-3565
※ 소방면허/경력관리 문의: 한국소방시설협회 02-520-6010~1
Copyright © 2005. Korea Fire Protection engineers Association. All Rights Reserved

모바일홈페이지가기