특별피난계단 구조 및 제연설비 질문입니다

페이지 정보

작성자 ** 작성일21-06-07 20:00 조회640회 댓글1건

본문

지하4층 지상25층 오피스텔 및 근생입니다
 
 * 지하4층 - 지하1층 : 주차장,
   지상1층 - 지상2층 : 근생,
   지상3층 - 지상25층 : 오피스텔
 
 * 승강기가 나란히 설치되어 있는데 승강기 2대중 1대는 비상용승강기 임
 
ㅡ 지하4층 부터 지상25층 엘리베이터 승강장에 급기 및 배기 제연설비가 설치되고
 
    또한 지하 4층에서 (지상1층 및 2층은 근생시설) 지상 2층 까지는 별도로 특피
   부속실 제연 급 기 및 배기가 설치되어 있습니다
 
   지하4층 - 지상25층 까지 직통계단 설치 되어 있음
 
질문 1 ㅡ 오피스텔 엘리베이터 승강장을 제연하는 근거는 무엇인지요
 
질문 2 ㅡ 지하4층 부터 지상 25층 까지 직통계단이 설치되어 있는데
 
             지하4층 (주차창 등) 부터 지상 2층(근생) 까지 만 특피 부속실을
             제연하는 근거는 무엇인지요
          
 
 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

평면도 등의 도면이 없어서 자세한 내용 파악이 어려우나
1) 아마도 오피스텔 ELEV 승강장이 특별피난계단의 부속실과 겸용으로 사용되는 듯이 보입니다. ELEV 1대가 비상용이라면 그 승강장에 제연설비가 적용되는 것이 맞슴니다.
2) 아마도 지4부터 2층까지의 특피 부속실이 ELEV 승강장과 분리되어 있어서 부속실 제연설비를 설치한 것이 아닐까요?
건축물의 상세내용을 알지 못하면 답변또한 뜬구름잡기가 될 수 밖에 없슴니다.
사실 질문하신 내용은 우리한테 질문하실 것이 아니라 설계자에게 할 내용으로 보입니다.