본문

안녕하세요 sp 배관에 궁금증이 생겨서 문의 해봅니다
 
보통 현장에서 일을할때 메인에서 무용접 부속으로 메카니칼 티를 쓰고 나사식 티를 써서 양쪽으로 갈라진다음 레두셔 -> 티 -> 티 -> 레두셔 ->티 ->티 -> 캡(발브등) 을 쓰는데 이 티를 이경티(40*32*25) 등으로 사용이 가능한지 궁금합니다. 
 
만약 사용이 가능하다면 물의 흐름이나 화재시 스프링클러 작동의 장애가 없는지 혹은 불가능하다면 이유는 무엇때문인지도 궁금합니다!!
 
또 지하에 상향식 스프링클러 헤드가 있는데 천장에서 300이내 이기만 하면 되는지 궁금합니다. 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

질문하신 이경티를 사용하실때 고려하여야 할 사항이 많이 있읍니다.
1. 다른 사람들도 주문에 의해 이런제품을 구입할 줄도 아는데 사용하지 않는 이유는 이런 제품은 일반적으로 구입하기 어려우므로 공사를 마칠 때까지 수급이 적합한지를 검토하셔야 합니다.
2. 상부분기되는 헤드설치 배관에서 헤드가 터지고 이후 헤드도 터져서 동시에 소화수가 분배되어야 하는 경우 소화수의 분배가 잘 이루어지지 않기 때문(와류 발생)에 화재 진압에 실패할 우려가 있으므로 분류되는 부위만 25A 규격을 사용하고 물이지나가는 부위는 동일관경의 Tee를 사용하여 이 Tee를 지나서 약 30cm 정도 이후에 레듀셔를 사용하는 배관을 하는 것입니다. 물론 화재안전기준에서 정한 내용이 아니므로 불법한 사항은 아니나 물배관의 원리에 부적합하므로 사용하시는 것은 곤란할 것으로 생각합니다.
3. 천장으로부터는 7.5cm 이상 30cm 이하가 되도록 설치하셔야 합니다. 7.5cm 이상 띄워야 하는 이유는 내진규정에서 정하기도 하지만 헤드의 교체를 위해서도 필요한 간격입니다.